多规则告警有实际应用场景吗

Viewed 26

多规则告警这块大家有实际应用场景吗,目前还没想到这块怎么应用

1 Answers

有些告警抑制的场景,比如一条二级的告警,配置的mem_free_percent<20,再配置一条一级的告警规则 mem_free_percent<10,这样如果内存剩余率是5,就只会报一条出来。

如果是之前的产品形态,就会报两条出来。

alertmanager的告警抑制条件是规则名称,夜莺的告警抑制条件也是什么?

同一个规则下面的多个promql,分别去查询判断,得到不同的事件,如果其中两个事件的labels一样,高级别的抑制低级别的

如果没有开启抑制,那这个是and 还是or ,就是两个同时满足还是满足其中一个就可以