下沉式部署alert如何跟vm连接

Viewed 36

需要了解的架构部分如图:
image.png

配置文件alert部分截图:
image.png

问题:
配置项中的Alert部分如何配制才能和指定vm连接呢,或者是通过其他方式?

1 Answers
  1. 边缘机房的 n9e-alert,其 EngineName 不能叫 default,需要改个别的名字,比如 region01-engine
  2. 重启 n9e-alert 之后你可以在夜莺的系统配置-告警引擎页面看到这个告警引擎有心跳信息出现
  3. 把这个机房的 VictoriaMetrics 做为一个数据源配置到夜莺里,菜单位置:系统配置-数据源,配置数据源的时候可以选择告警引擎,此时你可以把告警引擎选择为 region01-engine,这样一来,这个 n9e-alert 就和 vm 产生了关联关系,这个 n9e-alert 会去处理这个时序库相关的告警规则